Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

*Ventilador de techo firstline 3 velocidades, como instalar

comentario del autor Lun Ene 14, 2008 7:46 pm
   
buenas bueno tengo un ventilador que instalar y no se como de la caja de velocidades me salen tres cables el gris que va al capacitor y a la ves a una llave de punto combinada, el rojo que va a la llave punto combinada son dos y el azul que tambien va a las llave combinada y un amarillo que va de la llave combinada a el regulador de velocidades y del regulador de velocidades va otro amarillo al capacitor. Y a la salida del ventilador tengo tres cables del motor, gris, rojo y azul. Los otros dos son de la lampara que esta individual.

como lo conecto para que me ande en los dos sentidos¿

ayuda por favor.


Emanuel

navajo

Reputación

solución Lun Ene 14, 2008 8:33 pm
   
Hola navajo

En el titulo del post, debes colocar Marca-Modelo y Falla, en ese oren.

El ventilador es nuevo o usado.

Si es el que creo, no es una llave combinada es la que produce el cambio de giro.

En principio de la boca del techo al selector de velocidad van 5 cables.

La bornera del regulador tiene 6 tornillos.

N: sin conectar.
L (marrón): Fase
1 (negro): retorno de la luz.
2 (Azul): con azul del ventilador
3 (rojo): con el rojo del ventilador.
4 gris): con el gris del ventilador.

Te faltaría identificar cual de los otros dos cables (los de la luz) cual es el negativo y cual es el retorno de la luz (1 color negro), supongo que debe ser negro uno de los dos y será el retorno, el otro será el negativo

Suerte.

Oscar........Buenos Aires

feroshe

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos