Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

split duda

comentario del autor Sab Oct 31, 2009 7:49 pm
   
hola buenas tengo una duda hay algun problema o se puede instalar un split en donde la unidad interior quede mas baja que el nivel de la unidad exterior? o sea unidad interior en la pared de una habitacion y la exterior en el techo de dicha habitacion

AlbertoNuñez

Reputación

asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 10:10 pm
   
Hola alberto, no, no hay problema si lo queres instalar de esa forma... el split se puede instalar de diferentes formas, en el manual te debe explicar igualmente. Lo que si tenes que cumplir con el requisito de dejar la manguera de desague en bajada para que el agua drene hacia afuera. suerte

tinxi

Reputación

asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 12:54 pm
   
hola Alberto, cuando el condensador esta mas alto tenes que hacer una trampa de aceite donde entran los caños al esplit, solo hace que pasen los caños un poco mas abajo de la altura del split y luego los doblas hacia arriba ,ahi recien tienen que entrar y conectas al split o evaporadora, otra opcion es hacer un rulo en el condensador o sea que los caños den una vuelta y queden un poco mas alto que el condensador,espero te ayude

CARLOS_2000

Reputación

comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:11 pm
   
Ok gracias por las respuestas o sea que la funcion de que los caÑos esten un poco mas bajos del split es para que no arrastre aceite? y es para los dos caÑos?

AlbertoNuñez

Reputación

solución Mie Nov 18, 2009 10:12 pm
   
Hola Alberto, con el de baja es suficiente, es el caño mas grueso , yo generalmente lo hago en los dos, suerte