| comentario del autor | Mie Sep 03, 2008 4:52 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Jue Sep 04, 2008 1:44 pm | |
|
Es posible la falta de gas, pero no debe arrancar y parar seguido, la causas pueden ser otras, como un termostato malo, mucha corriente (amperios) en el compresor. Te recomiendo informar el refrigerante que estas utilizando, el modelo del compresor y la corriente que esta consumiendo. Es posible que el compresor se este recalentando por que no le llegue suficiente refrigerante para enfriarse, no inicas si la carga esta completa, tienes que tener cuidado por que puede ser que este obstruido el filtro o el capilar. Dame mas informacion para indicarte una solucion definitiva. Revisa si existe una fuga. Saludos |
||