variador danfoss vlt 2800 falla reversa

comentario del autor Vie Mar 16, 2007 5:00 am
   
hola al foro, alguien tendra los diagramas internos de variador danfoss vlt 2800, ya que tengo uno pero la reversa dejo de funcionar, ya chequè la programacion y esta bien, haciendo el puente en las terminales, forward sì se acciona pero reverse no. gracias y saludos.

ganura

Reputación

sin valorar Mar Mar 20, 2007 1:05 am
   
Hola colega, yo repare un VLT con una falla similar, sin planos porque fue "imposible"conseguirlos, la falla era causada por una resistencia abierta que forma parte del circuito de la entrada digital que no respondia, no recuerdo el valor de la resistencia pero te puedo decir que es del tipo de montaje superficial (SMD). Suerte!

ElevatorTecnics

Reputación

comentario del autor Vie Mar 23, 2007 4:40 am
   
ok dejame seguir checando y te cuento como me fue, gracias por contestar.saludos.

ganura

Reputación