comentario del autor Vie Mar 16, 2007 4:49 pm
   
no se si este tema iba aquí pero no encontré otra parte bueno mi problema es el siguiente tengo un ups le cambie las baterías al conectar a la corriente arranca pero al desconectar empieza a dar alarma vuelvo a conectar y sigue dando alarma le hago tes y da alarma las baterías son de 12 volt de 7 am utiliza 2 pero se oye un ruido del transformador que hace que va arrancar pero de ai no pasa no se si sera el transformador o sera otra cosa espero que me ayuden muchas gracias Smile


DSC00002.JPG (170.88 kb) -

ronald_castrillo

Reputación

comentario Vie Mar 16, 2007 5:14 pm
   
Fijate si su fusible de alimentacion de red no esta abierto, de ser asi controlale su rectificador y si esta ok restituile el fusible. Un saludo.

jcar
Moderador
Reputación

comentario del autor Vie Mar 16, 2007 8:59 pm
   
no ya revise los fusibles y todos estan bien t este no trae para red ya rebise cada filtro de la fuente y diedos y transistores y ahora no se que hacer Sad

ronald_castrillo

Reputación

comentario Mie Mar 21, 2007 1:27 pm
   
Verificar o mandar verificar el trafo entonces y controlar tambien los transistores mosfets de control.

jcar
Moderador
Reputación

asistió a la solución Dom Mar 25, 2007 2:10 pm
   
que tal amigo, habria que revisar, rele de conmutacion inverter a linea, verificador al momento que quiera arrancar el inverter si las baterias no caen por debajo de 20 volt, saludos miguel.

mglchimento

Reputación

sin valorar Vie Mar 30, 2007 6:24 pm
   
Me imagino que lo primero que revisaste fue baterias...

pero no es solo con el multimetro por que esas baterias de 12 volt a 7 amp marcan los 12 aun que esten dañadas tienens qeu hacer una carga con resistencias (4 resistencias de 2 ohm en paralelo te deben dar 2 ohm pero estas deben de ser de 25 watt) con eso las conectas entre los bornes y mides con el multimetro veras que caen por debajo de lo normal si estas decaen mas de 10 volt es muy dificil que se puedan recuperar... para esto aplicas la ley de ohm y determinaras que corriente te entregan en un minuto... y hasta podras determinar cuantos minutos te tardaran las baterias... antes de caerse...

Suerte en la prueba

Leon Felipe Hernandez Lop