comentario del autor Mie Feb 07, 2007 11:44 pm
   
reciban un cordial saludo soy un nuevo integrante de yo reparo tengo que preguntarles acerca de un problema que tengo con una ups los sintomas son los siguientes :No hay voltaje en la salida de los toma corriente

JAGOAL1980

Reputación

sin valorar Vie Feb 09, 2007 12:16 pm
   
Hola estimado, para poder darle algun diagnostico tendria que poner en que condicion no entrega energia su UPS... por ejemplo:
NO TIENE SALIDA CON TENSION DE LINEA
ESTA ENCENDIDO EL EQUIPO?
NO TIENE SALIDA CUANDO TRABAJA CON BATERIA

Con alguno de estos datos sera mas facil darle un diagnostico.

Saludos cordiales

Carlos

karlitros

Reputación

sin valorar Dom Feb 11, 2007 2:34 am
   
no entrega salida de linea cuando desenchufas el ups?
si es asi...revisale la bateria y ve cuanto voltaje existe....si es bajo (ejemplo..2,5v) dejalo enchufado para que cargue....si asi sigue sin cargar la bateria.....cambialo,pues no esta cargando....