Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

UPS enciende pero no genera electricidad!!

comentario del autor Vie Jul 07, 2006 1:18 pm
   
hola amigos!!


tengo un problema con mi ups OMEGA DR-650, enciende pero no esta generando o mandando corriente a los conectores donde se conectan el monitor , cpu etc. solo pasa corriente al conector que pertenece a la corriente directa, a continuacion en la foto le muestro a lo que me refiero.


Donde esta el probador de color amarillo es donde no esta pasando corriente, me gustaria saber que podria ser este problema.

Gracias de antemano.

MVC-007F.JPG  (33.57 KB)

MVC-007F.JPG

thefoolish

Reputación

sin valorar Sab Jul 08, 2006 11:10 pm
   
Revisá el traffo q podría estar averiado.

Suerte y saludos

Fernando Luis Viale
Moderador
Reputación

sin valorar Mar Jul 18, 2006 11:57 am
   
sigue la pista de donde se alimenta los conectores de salida de los 120 ac, que de seguro van a un relay, cheque que los 3 relay que veo en la foto esten buenos, ya que si uno falla el voltaje no llega a los conectores

bellaquito

Reputación

sin valorar Sab Ago 19, 2006 11:34 pm
   
de primer mano casi estoy seguro de que tus transistores fets etan dañados revisalos con el multimetro en la funcion de diodos lo ma seguro es que esten en corto, si es asi remplazalos de prefencia con otros con un hfe mayor y claro revisa la posible causa original y demas componentes de seguridad tambien dañados, como resistores de oxido metalico diodos, u otras cosas suerte y animo es muy normal estas fallas