comentario del autor Dom Mar 02, 2008 6:29 pm
   
bueno tube un problema hubo un alto voltage en mi casa y mi ups olia a quemado y cuando lo destaper tenia quemado un fitro parecido a un centabo con paticas solo eso tenia quemado pero estas un poco aumada la targeta. el ups prende pero no carga sera por motivo de que la bateria esta cargada quisiera saber si se daño o si se puede reparar para mi fue la entrada de la corriente.

anferlny

Reputación

solución Sab Mar 08, 2008 12:49 pm
   
Hola anferlny

las piesas que se quemaron se llaman varistores
cambialos por otros de 120 v o 220 v segun sea el caso a unos 70 a 140 jouls los que encuentres
despues de eso trata de reparar la tarjeta .

checa diodos, y transistores del cargador y el inversor

checa que no se halla danado algun relevador relee checa la bobina.

espero que te siva esta informacion

saludos