| comentario del autor | Mar Abr 29, 2008 1:30 pm | |
|
Tengo un Variador de Frecuaencia ABB ACS550 que vino instalado en una maquina pero el rato que quisimos arrancar se presento una alarma f00004 que indica que existe un corto circuito a la salida revizando el dispositivo se encontro que tiene 3 modulos IGBT y uno de ellos esta en corto el tecnico representante de ABB dice que es necesario cambiar los tres modulos de una vez pero al parecer estos estan bien sera necesario cambiarlos? y porque motivo puede haberse dañado si aparentemente el motor esta bien pues se midio inductancia y aislameinto espero me puedan hechar un amano con este asunto de antemano muchas gracias |
||
| asistió a la solución | Lun May 05, 2008 12:27 pm | |
|
Mira amigo realmente no es necesario cambiar los tres si solo uno esta dañado pero ay aque tener cuidado con los circuitos aledaños ya que estos pudieron aberse dañado. Estos daños normalmente sufren daño por Regeneraciones, sobre cargas,polvo o contaminacion o un corto circuito en la alimentacion del motor. |
||
| comentario del autor | Lun May 05, 2008 1:36 pm | |
|
Como puedo comprobar el estado de los demás modulos. Yo le hice una prueba de diodos como sugiere el diagrama que viene el modulo y solo uno de los 3 que tiene el variador esta encorto pero como este modulo es una combinacion de 2 diodos y 2 transistores no se si lo debo probar de ortra manera. Pero en todo caso no hubo ningun corto la maquina es nueva y la queremos da arranque pero se nos presento este problema eso de lo de las regeneraciones me queda de que se trata |
||
| asistió a la solución | Mar May 06, 2008 2:59 pm | |
|
un regreso de corriente probocado por la inercia del motor. Cuando tu mandas a stop el variador envia frecuencias mas lentas para asi disminuir la velocidad del motor pero si la inercia es muy grande o el tiempo de desaceleracion es muy corto el motor funciona como un generador y regresa la energia asia el variador probocandole un daño. esto se evita utilisando resistencias de frenado |
||
| comentario del autor | Mar May 06, 2008 5:08 pm | |
|
tengo otra consulta que tan probable crees tu que sea que se haya quemado uno de los tres modulo IGBT por regeneracion. Cuando es necesario poner tiempo de frenado ?. Al parecer revizando en la configuracion del variador este tiempo esta en cero Cuales son los parametros mas importantes a considerar en la configuarcion de un variador a parte del ingreso de datos del motor (voltaje,amperaje,potencia,frecuencia,rpm,etc). Aunque estos ya vinieron programados pero a lo mejor algo hay que fallo Nota el motor es de 100hp 440v y la maquina es un mezclador de pvc de 250kilos con una traccion mediante poleas y bandas hacia las aspas mezcladoras de antemano te agradesco mucho por la ayuda que me estas brindando suerte |
||
| asistió a la solución | Mar May 06, 2008 6:27 pm | |
|
Mira llo recomendaria un minimo de 5 segundos. y si no te es tan critico el tiempo enque desacelere lo aumentaria hasta 10. hay un 50% de probabilidad de dañar el equipo con regeneracion de voltaje. siempre debe haber un tiempo de desaceleracion y aceleracion sino estarias exigiendole mucha corriente al variador y esto redunde en daños especialmente cuando tu motor tiende a mucha inercia(que despues de apagarlo tarde mucho en parar). y si tu equipo es voltaje-frecuencia con opcion a vectorial podrias configurarlo por vectorial esto ara que se comporte de una manera mas optima. |
||
| comentario del autor | Mar May 06, 2008 7:01 pm | |
|
gracias nuevamente |
||
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 11:37 am | |
|
Estamos en contacto |
||
| comentario del autor | Mie May 07, 2008 2:09 pm | |
|
como puedo estar seguro de que los otros modulos IGBT no estan dañados tambien. Que pruebas se pueden hacer [/img] |
||
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 2:58 pm | |
|
para checar que funcione el igbt tienes que medir entre la salida del variador y los dos bornes de tesion intermedia (me parese que en estos equipos se llama UDC- y UDC+) pones el multimetro en diodo y una punta en UDC- la otra en una salida y deve darte un valor despues inviertes las puntas y no debe de medir nada. asi lo haces con las tres salidas deve ser exactamente lo mismo en las tres. despues haces lo mismo pero con UDC+ a las salidas deve darte los mismos valores pero con las puntas invertidas. |
||
| comentario del autor | Mie May 07, 2008 5:26 pm | |
|
de nuevo agradesco mucho tu interes |
||
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 6:38 pm | |
|
ANEXO IMAGENES POR SI TU MODULO IGBT ES DE ESTE TIPO encaso de ser asi las mediciones deve ser como se muestra Ps de nada lla sabes que estamos para ayudarnos. quedamos en contacto por cualquier cosa. |
||
| comentario del autor | Jue May 08, 2008 11:11 am | |
|
pero tengo una consulta como puedo probar ls transistores mosfet independientemente de los Modulos IGBT |
||
| comentario del autor | Vie Jul 25, 2008 4:43 pm | |
|
|
||
| comentario | Vie Jul 25, 2008 6:07 pm | |
|
Antonio Rafael. Nota: si me muestras fotos de la zona de control a la que hago referencia, quizas pudiera orientarte en resolver la cuestión. Si no, lo mejor es ponerse en manos de un buen técnico electrónico, especialista en eléctrónica industrial de potencia. |
||
| asistió a la solución | Dom Ago 31, 2008 3:10 pm | |
|
Saludos |
||
| comentario del autor | Lun Sep 01, 2008 10:18 am | |
|
Pero cabe describir que hace algunos dias estatuve por desmontar el variador y mandarlo a un centro autorizadop de ABB pero me sucedio algo extraño. desconecte el cableado de de mando del variador es decir las entradas y salidas y antes de seguir desconectando las cables del motor decidi hacer otro intento de arranque y resuta que funciono y ya no me mostro el error "f18" que indicaba fallo en el termistor que mide la temperatura interna del convertidor no se realmete a que se debe que de pronto funciono luego volvi a conectar los cables de mando e hice otra prueba poneindo el convertidor en modo de operacion remota y tambien funciono el motor gira normalmente a las rpm programadas y consume una corriente normal pero esta trabajando en vacio sin carga ahora estoy realizando todas las instalaciones que faltaban en la maquina para poder probar con garga ya que no habiamos podido nunca probar la maquina desde que llego (la maquina es un mesclador de materias primas) y luego espero ver como se comporta el variador ojala no me vaya a dar mas molestias con tod les agradesco mucho su interes en el tema y rponto estare comunicando como te termino de ir con esta maquina |
||
| asistió a la solución | Mie Oct 01, 2008 7:13 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Vie Oct 03, 2008 10:54 pm | |
|
Una vez me paso que solo reemplacé los componentes que estaban “volados” y los demás a tester estaban bien, cuando pasaron los 130 amp nominales voló todo de nuevo. Saludos desde Montevideo |
||
| comentario del autor | Lun Oct 06, 2008 1:38 pm | |
|
uisiera planterales otra inquietud: en mi empresa llego una maquina la cual es un tipo formador/halador la cual sirve para formar la tuberia que sale de una extrusora de pvc y a la vez tambien sirve para jalar el material bueno esta maquina tiene dos motores de similares caracteristicas uno en la parte de arrib y otro abajo que van acoplados a cajas de reduccion y a su vez a otro engranes que son los que llevan las mordazas formadoras es decir tiene traccion tanto por arriva como por debajo, estos 2 motores estan conectados en paralelo a un varidor ABB AC550-01-015A-4. Ahora el problema que se me ha presentado es que parece que existe una lijar variacion de velocidad entre la parte de arriba y la de abajo lo cual provoca que las mordazas se traben. Las perguntas son: -este tipo de contro es el adecuado? -Yo pienso que el problema es mecanico que la carga del 1 motor es mmayor a la del otro y por eso la variacion puedeser? -En esta configuracion de los 2 motores en paralelo que se debe considerar -Tambien me ha pasado que al trabarse las mordazs los motores se paran y no elevan la corriente para que se active la proteccion del Variador simplemente se se quedan energizados y trabados Nota: los motores son de 4 HP y 6Amps cada uno el Variador esta configurado para 12 amps la suma de los dos Ojala alguien me pueda dar luces para mejorar el rendimiento de esta maquina |
||
| asistió a la solución | Mar Oct 07, 2008 9:54 am | |
|
Lo correcto es en u8n proseso como este donde la velocidad es crucial usar un variador para cada uno y deser posible hacer un lazo cerrado con un encoder o compesar la velocidad de cada uno |
||
| comentario del autor | Mar Oct 07, 2008 10:55 am | |
|
|
||
| sin valorar | Mar Oct 07, 2008 3:56 pm | |
|
normalmente los variadores de velocidad cuentan con un modo de control con encoder y con este te aseguras deque la velocidad en tu engrane o rodillo sea la que estas pidiendo sin ninguna variacion por carga. |
||
| comentario del autor | Mar Oct 07, 2008 6:03 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Mie Oct 08, 2008 9:37 am | |
|
debido a que la informacion que leyera del encoder afectaria a los dos motores y por tal motivo se mantendria la falla asi que aun asi deves independisar tus motores con un variador cada uno |
||
| comentario del autor | Jue Oct 23, 2008 6:57 pm | |
|
amigo como siempre te agradesco tus aportes a este ser humano lleno de preguntas y dudas mira tengo una pregunta que hacerte tengo una maquina extrusora que tiene un motor ac controlado por un variador ABB ACS550 de 157n amperios pero resulta que tambien empezo a salir alrma de cortocircuito F4 ya probando como antes me lo habias explicado encontre un modulo igbt que esta dañado pero de igaul manera es un misterio como se quemo y es en eso que quiero que me ayudes pues el motor esta bien los cable y las conexiones tambien pues le coloque otro variador y funciona pero tengo esa duda no sea que se queme este tambien. Tambien intente cambiando el modulo quemado pero la alrma persite ya sea en vacio o con el motor colocado no se si puede ser por regeneracion como me habias comentado ya que note que la maquina cuando esta trabajando normalmente y se le da una señal de parada el motor se para rapidamente ya que tiene una carga grande y mas bien emnpieza por un segundo a girar en sentodo contrario es como que resortea para el otro lado, no se si esta puede ser la causa y como lo soluciono. gracias por tus comentarios |
||
| asistió a la solución | Lun Oct 27, 2008 7:27 am | |
|
|
||
| solución | Lun Oct 27, 2008 12:01 pm | |
|
Creo en mi opinion que la segunda consulta, deberia realizarse en un post nuevo, ya que no corresponde al titulo del post.Si te parece correcto, separo los temas en dos post; Ten en cuenta esto para la proxima ves que realices una consulta en le foro. Espero tu respuesta, Saludos |
||