Problema con capacitor para puente rectificador trifasico
comentario del autor
Mie Sep 12, 2007 8:23 pm
Hola a todos, les escribo de vuelta porque estoy haciendo un puente rectikficador trifasico con unos 200 Vca por fase y en el que tengo de ejemplo tiene un capacitor (es como un disco azul que dice arriba esto SKVA y abajo 20B250) y esta conectado entre cada fase y el terminal positivo (uno por fase) y lo mismo en la parte negativa, mi pregunta es que funcion comple este capacitor y como lo puedo reemplazar por algun otro y de que valor. Muchas gracias a todos por la ayuda que dan...
gdietrich22
solución
Mie Sep 12, 2007 11:41 pm
Hola, esos discos azules son varistores, actuan como supresores de picos, su funcion es la de protejer el rectificador, si el rectificador trabaja en un ambiente industrial y no tubiera esos varistores el rectificador no duraria mucho, lo puedes sustituir por cualquier varistor de 250volt 20k, solicitalo asi en cualquier comercio de componentes electronicos, ahi te dejo la hoja de datos.