comentario del autor Mie May 02, 2007 3:54 pm
   
hola amigos del foro,resivi esta ups que no funciona por causa de un corto en la red electrica al destaparla me encontre un varistor quemado e impreso saltado repare la etapa, no se encontro cortocircuitos.al prenderla gira el ventilador pero no hay luces ni ruidos solo el ventilador tiene atras un interruptor que dise line-0n para que es, les ruego que me guien ya que mi experiencia es poca

electro_julio

Reputación

asistió a la solución Lun May 07, 2007 4:12 am
   
Amigo, puede que tengas algun diodo en corto que este molestando..
salu2

MaroNET
Moderador
Reputación

comentario del autor Lun May 07, 2007 1:51 pm
   
gracias por la opinion pero ya midi casi todo el circuito en la entrada donde estava el corto,si lo prendo sin enchufarlo funciona el ventilador yno se escucha nada desconecto la bateria el ventilador para conecto de nuevo la bateria cuando lo enchufo a 220v empieza a girar el ventilador como si la entrada estaria bien pero las baterias no resiben carga,lleva 16 baterias de 12v 7am h 8 en serie de cada lado cada ilera me marca 100v nesecito hacerla funcionar como sea desde ya gracias.