Se puede utilizar un micro PLC, en que se programe no tan solo una secuencia en la partida, sino también con la instalación de switches de presión, se puede hacer partir una segunda y hasta la tercera bomba en caso de que la presión baje. Por mi experiencia, por el momento, te recomiendo que la rortación sea efectuada cada un día o una semana. No tiene sentido estarlas rotandolas tan seguido. También se hace necesario (si no lo tienen) un sistema que permita detectar flujo o presión de agua, para que la bomba no esté en funcionamiento aún sin flujo de agua, ya que no se puede implementar una recirculación en el circuito. Si tienes alguna duda, postea. Saludos |
||