| comentario del autor | Vie Sep 25, 2009 2:50 am | |
|
tengo un ups q no enciende en modo online me marca fallo de inversor este inversor trabaja con dos mosfet irfp260n he cambiado a los 2 mosfet y al integrado que los dispara y medido las resistencias cercanas al mosfet y nada! el equipo me sigue marcando la misma falla el equipo q estoy viendo es un LIEBERT GXT 1000RT ALGUIEN PUEDE AYUDARME X FAVOR ES UN URGENTE |
||
| asistió a la solución | Vie Sep 25, 2009 8:19 pm | |
|
Si esto esta bien puede que no esté sensando tensión de salida. |
||
| comentario del autor | Mie Sep 30, 2009 10:28 am | |
Simon escribió:Fijate si tenés alguna señal antes del driver de los IRF.Encendelo y medí a osciloscopio. SI ME FIJE Y LAS SENALES SI LLEGAN POR UN INSTANTE LA TENSION LLEGA A 220VAC PERO SOLO ES POR UN INSTANTE LUEGO EL INVERSOR SE DESACOPLA EL EQUIPO SE PASA A BYPASS Y ME MARCA EN EL PANEL FALLA DE INVERSOR HE CAMBIADO EL DRIVER Y LOS MOSFET PERO NADA |
||