comentario del autor Vie Sep 25, 2009 2:50 am
   
hola tengo un problema
tengo un ups
q no enciende en modo online
me marca fallo de inversor
este inversor trabaja con dos mosfet irfp260n
he cambiado a los 2 mosfet
y al integrado que los dispara
y medido las resistencias cercanas al mosfet
y nada!
el equipo me sigue marcando la misma falla
el equipo q estoy viendo es un LIEBERT GXT 1000RT
ALGUIEN PUEDE AYUDARME X FAVOR ES UN URGENTE

ricoas78

Reputación

asistió a la solución Vie Sep 25, 2009 8:19 pm
   
Fijate si tenés alguna señal antes del driver de los IRF.Encendelo y medí a osciloscopio.
Si esto esta bien puede que no esté sensando tensión de salida.

Simon

Reputación

comentario del autor Mie Sep 30, 2009 10:28 am
   
Simon escribió:Fijate si tenés alguna señal antes del driver de los IRF.Encendelo y medí a osciloscopio.
Si esto esta bien puede que no esté sensando tensión de salida.


SI ME FIJE Y LAS SENALES SI LLEGAN
POR UN INSTANTE LA TENSION LLEGA A 220VAC
PERO SOLO ES POR UN INSTANTE
LUEGO EL INVERSOR SE DESACOPLA
EL EQUIPO SE PASA A BYPASS
Y ME MARCA EN EL PANEL FALLA DE INVERSOR
HE CAMBIADO EL DRIVER Y LOS MOSFET PERO NADA

ricoas78