comentario del autor Vie Jun 08, 2007 8:11 am
   
Hice esta pregunta en otra parte, pero ahora no la encuentro. Si aún existe la anterior, pido disculpas y si me lo hacen saber borrare alguna. El problema que tengo es que queria aprovechar mi viejo ups para agregarle una batería mas grande para mayor autonomía y poder llevrlo al terreno donde no tengo energía. Pero la sorpresa fue cuando lo desarme, por que no tiene ninguna batería (no es que se la sacaron, es que no lleva). Ahora no se si le puedo "injertar" una. Cuando funcionaba, me mantenía la compu prendida por 10 o 15 minutos, pero no entiendo de donde sacaba la carga. Estuve viendo que contiene un placa (donde supongo que se encuentra el inversor y el cargador), un transformador grande (que supongo es el de salida que creo es 12+12 pero debería asegurarme) y uno chiquito que creo es el que me convierte los 220 de entrada a 12. Lo que estaba pensando es conectar la batería luego de este transformador. Estoy errado?. No tengo demasiados conocimientos de esto, pero entiendo que tengo un inversor que se alimenta de 12 y arroja 220, entonces en vez de que se alimente con un transformador lo haría por medio de la batería. Es esto posible.
Desde ya muchas gracias.
pd.: el ups es marca c-mos (los fabrican en Rosario) y 1200 de potencia (según dice el aparato) con lo que tendría que tener cuidado con los cables de alimentación.
Puedo llegar a subir fotos si alguien necesita e incluso podría subir el circuito (aunque deben darme algo de tiempo).

pitymiranda

Reputación

comentario Sab Jun 09, 2007 12:26 am
   
Lo primero es que tiene que tener baterias averigua a ver quien las sustrajo del UPS.
Y lo otro es que para poner baterias de mayor tamaño necesitarias un cargador adicional y tambien hay que saber a que voltage en DC trabaja porque con esta potencia Yo dudo que funcione con 12v DC, bueno Si puedes publica una o varias fotos y verifica en la placa a ver si dice a que tension DC trabaja que a veces lo ponen en la placa generar o fuera del UPS. Suerte!!

carlos julio

Reputación

asistió a la solución Sab Jun 09, 2007 2:44 am
   
tu otro mensaje fue anulado y se dejo este, no debes colgar tus mensajes en cualquier tema. cada tema iniciado es del usuario que lo comienza.
mira no es posible que no tenga baterias, asi que busca la conexion, o llama por te al fabricante y pidele instrucciones, no hay circuitos o info del mismo
tal vez sea de 12 0 24 volts de alimentacion.

pato
Moderador
Reputación

comentario del autor Sab Jun 09, 2007 2:47 pm
   
Pato, estuve leyendo varios post tuyos con respecto a este tema. La semana que viene lo desarmo íntegramente y posteo fotos. la placa tiene quemado un integrado, al menos. La voy a reparar para probarla de nuevo y luego (si es que anda) les pondré un video para verla funcionar.
Saludos y gracias por ahora.

pitymiranda

Reputación

comentario del autor Mie Jun 20, 2007 4:17 pm
   
Aca van unas fotos del ups desarmado. En la entrada tiene un puente de diodos y un 7812. Tengo que testear el transformador para ver si es 6 + 6 o 12 + 12. Pero no encuentro donde va la bateria, espero que con las fotos ustedes se den cuenta y me lo hagan saber. Espacio fisico tampoco tiene para la batería, lo cual me resulta aun mucho mas raro. Bueno, aca las fotos. Fijense y cualquier cosa me dicen. Saludos.

DSCN0319_1024x768.jpg  (86.61 KB)

DSCN0319_1024x768.jpg

DSCN0318_1024x768.jpg  (87.15 KB)

DSCN0318_1024x768.jpg

DSCN0317_1024x768.jpg  (80.75 KB)

DSCN0317_1024x768.jpg

DSCN0316_1024x768.jpg  (50.73 KB)

DSCN0316_1024x768.jpg

DSCN0314_1024x768.jpg  (101.13 KB)

DSCN0314_1024x768.jpg


DSCN0320_1024x768.jpg (144.47 kb) -


DSCN0315_1024x768.jpg (185.01 kb) -

pitymiranda

Reputación

asistió a la solución Mie Jun 20, 2007 6:39 pm
   
los cables de bateria deben ir en ese cable con terminal para enchufar que tiene dos cables rojos y dos negros que se ven en esta foto
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=17819
a la derecha

pato
Moderador
Reputación

comentario del autor Mie Jun 20, 2007 7:05 pm
   
Gracias pato, me suponia eso, pero como habia visto el puente de diodos para rectificar, pense que no debía ir ahi. Ahora otra consulta, en el caso de que sea 6 + 6, podre colocarle un bateria de 12?. En ese caso, como la conecto, solo con 2 cables o puenteando los 2 positivos y los 2 negativos?. Si es de 12 + 12, no hay problema. Desde ya muchas gracias.

pitymiranda

Reputación

asistió a la solución Jue Jun 21, 2007 4:14 am
   
es probable que sea de 12 volts, revisa los cables del conector en el extremo del lado equipo deben estar unidos los rojos entre si, idem los cables negros.
proba con alguna fuente exterior o una conexion en alguna bateria de auto a ver si arranca y que tension te da.
o medi que tension arroja el cargador

pato
Moderador
Reputación

comentario del autor Jue Jun 21, 2007 1:17 pm
   
en la etapata de potencia tengo que cambiar un mosfet, un transistor y un capacitor (al menos). Los cambio, pruebo y te aviso. Desde ya muchas gracias.