comentario del autor Lun Ene 15, 2007 1:37 pm
   
Un cordial saludo a todos tengo la ups del asunto y resulta que le cambie las baterias y cuando entra en modo backup solo dura 10 seg. ; despues probe con un tubo fluorescente y lo mantiene prendido pero una de las resistencia se calienta y empieza a largar olor a quemado, revise los triac y estan buenos, no encontre nada raro, la verdad que no se que puede ser.......

fedanqn

Reputación

comentario del autor Mar Ene 16, 2007 12:18 pm
   
hola a todos queria avisarles que ya solucione lo de la ups, tuve que cambiar los mosfet que elevan la tencion uno era irfz46n y los otros dos eran irf3205 y ahora si mantiene la tension con las baterias
bueno espero que les sirva de ayuda
atentamente fede