comentario del autor Mie May 14, 2008 11:58 am
   
buen dia amigos, tengo un arrancador suave de una bomba de agua, Solcon, funcionando que aveces me da una falla "long start time", sus amperajes de consumo 81.3, 80.3 90.8 amps respectivamente, sus voltajes l1 y l2: 454vac; l1 y l3: 458 vac y l2 y l3: 455vac, ya le varie la programacion del tiempo de arranque, y voltaje, tambien corriente, perono se que otra cosa podria estar pasando, podrian darme un tip al respecto, gracias, servicioshugo

Hugo Cardenas

Reputación

asistió a la solución Mie May 14, 2008 10:42 pm
   
Hola Hugo
No conozco ése partidor suave en particular, pero como son casi todos parecidos, verifica si tiene un parámetro de programación que sea de refuerzo en la partida, conocido como "kick" patada, la que le dá un impulso al momento del arranque para sacarlo de la inercia.
Comenta resultados.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Vie May 16, 2008 9:06 pm
   
agradezco tu comentario, revisare y te comentare en cuanto verifique si existe algun parametro similar, gracias, servicioshugo