La capacidad del transformador está en potencia aparente KVA, ya que el fabricante no puede saber si será utilizado para circuitos puramente resistivos o reactivos como son los motores. La máxima potencia activa en KW, es la misma de la potencia aparente en KVA, al tener un factor de potencia 1, que es con circuitos resistivos. Pero si el factor de potencia es por ejemplo 0.8, la potencia activa sería: KW = 20KVA x 0.8 Potencia activa = 16KW. En este caso entregará solamente 16KW, tomando de la red la potencia de 20KVA. POr éste motivo es que se debe corregir el factor de potencia cuando está bajo. La manera de saber cuando el transformador está a su máxima capacidad, es con los datos de placa de tensión e intensidad de corriente. El cálculo puede ser: En un transformador de media tensión KV x A y si es de baja tensión V x KA. En ambos casos el resultado es en KVA. Saludos |
||