Búsqueda personalizada
Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Jue Jun 25, 2009 4:28 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Dom Jun 28, 2009 5:04 pm | |
|
Ningún circuito sincronizador es simple ya que tiene que ser automático. El generador tiene que tener el control de tensión para igualarlo con la red. Además el motor impulsor del generador debe tener la opción de modificar la velocidad. Estos controles salen del sincronizador automático. Se puede tener un sincronoscopio que indique la diferencia de tensiones. La que se puede hacer con 2 ampolletas de la tensión del generador y la red, en que el cierre del interruptor se hace manualmente cuando están apagadas las ampolletas. ¿Sabes que se podría hacer un cortocircuito trifásico si se conecta fuera de fase????:::: http://www.cretechnology.com/upload/pj/20_A25Z090008g-es-informacion%20instalacion.pdf No será mas práctico y menos riesgozo, conectar el generador sin tensión de la red, en que se requiere un interruptor de transferencia en que impide conectar ambos simultáneamente ya que si queda conectado, cuando se reestablece el suministro, se conectará en cualquier ángulo de desfase, provocando lo indicado. Saludos |
||