Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

problemas con un extractor de aire

comentario del autor Vie Jun 05, 2009 10:32 pm
   
tengo un extractor de aire 110v 1550 hp,se coloco en una cocina industrial con un ducto,para que extrayera el calor , pero al cabo de unos minutos se apaga y no se si es que traiga alguna resistencia termica , porque luego enciende de nuevo. El mismo esta conectado directamente al 110v, y no se si es que necesite algun capacitador ...bueno en fin esa es mi duda, a ver si me dan una manito ...gracias

luisquijada

Reputación

solución Sab Jun 06, 2009 10:59 pm
   
Hola luisquijada
Para aclarar tus conceptos, no puede ser de 1550 hp, son RPM.
¿Es nuevo o ya tiene un tiempo instalado????... El extractor tiene que venir listo para ser alimentado a la red. Debe tener 3 cables, fase, neutro y tierra. No lleva condensador y sí puede ser que tenga un termostato interno.
Desconectalo de la red y verifica que gira libremente y si está caliente el motor después que se detiene solo.
Comenta pruebas.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Dom Jun 07, 2009 11:17 am
   
ups..si tienes razon es rpm fue un lapsus

el ventilador es nuevo y al apagarse si esta calinte


Gracias

luisquijada

Reputación

sin valorar Dom Jun 07, 2009 7:41 pm
   
Luis
Se entiende que la tensión de la red es de 110V igual que el extractor. Si es así, usa la garantía para que te lo cambien.
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos