Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Problema relé con fluorescentes

comentario del autor Sab May 30, 2009 2:49 pm
   
Muy buenas, tengo un relé que pone en marcha 22 fluorescentes, y ya lo cambie varias veces, el problema es siempre el mismo, y es que no desclava una vez que quitamos la alimentación de la bobina, si se le da un pequeño golpe sí desclava, funciona correctamente varios días, pero al final falla, ¿sabéis la solución y la razón por que pasa?

copilador

Reputación

asistió a la solución Sab May 30, 2009 2:57 pm
   
Hola copilador
El rele es de poca capacidad para el uso que se le está dando. Para confirmarlo, indica la marca, modelo y la capacidad de los contactos por si no se encuentra sus características en la red.
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Sab May 30, 2009 3:28 pm
   
Hola, creo recordar que es un releco de 16A 230V.

copilador

Reputación

solución Sab May 30, 2009 4:01 pm
   
Si es uno de los releco industriales de uso general, aunque la intensidad nominal es de 16A @ 220V, es para circuitos resistivos y no reactivos. Uno de ésas características permite un máximo de 40A en un tiempo corto.
Tienes que utilizar un contactor y no un rele para que los contactos no se peguen debido a la alta intensidad de corriente en el encendido.
Busca un contactor que trifásico de unos 10A @ 220V y conectas los 3 polos en paralelo. Así durarán mucho más tiempo al aumentar la capacidad de los contactos.
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos