yo habia pensado en cable 4 vias de 6 mm, ustedes que opinan? saludos |
||
| sin valorar | Mar Dic 11, 2007 10:53 pm | |
|
Tienes que colocar un cable de 4 x 10 mmm. Oscar |
||
| solución | Mar Feb 12, 2008 10:02 am | |
|
Te escribo nuevamente por que un compañero de de yoreparo interpreto la pregunta en distinta forma y es importante aclárala, además como es una persona muy correcta no lo quiso comentar él en el post. Para darte la respuesta correcta tendrías que dar más datos o corregir la pregunta. Primero hablas de 100 A para uso trifásico y luego hablas de 34 A por fase. Esto no es lo mismo, si es trifásico no se divide por 3, son 100 A. Es decir, si tienes una carga de 100 A, y esta es trifásica tienes que colocar un cable de 4 x 50 mm2. Si te referís a cargas monofásicas que consuman 100 A en su conjunto y repartidas equilibradamente entre las tres fases, ahí si sería un cable de 4 x 10 mm2, no uno de 4 x 6 mm2 Bueno espero que lo haya aclarado para los demás que vean este post, porque no creo que vos vuelvas, ya que nunca respondiste en ninguna pregunta tuya. Y si era trifásica, espero que junto con el cable hayas comprado un matafuego y un seguro. Suerte. Oscar |
||