Guardamotor no abre por falta de fase

comentario del autor Vie Jun 05, 2009 9:48 pm
   
conecté un guardamotor Siemens Sirus 3 RV 1011 a un motor tifasico sin contactor, lo manejo con una llave de corte, anduvo bien pero cuando pruebo a ver si abre por falta de fase desconectando una de ellas no abre, tambien probé arrancando en dos fases y lo hace. El guardamotor no reacciona con estas pruebas.
Mi pregunta es, si todo esto pasa porque no tiene contactor?
Muchas gracias
Saludos.

lisrao

Reputación

solución Sab Jun 06, 2009 9:09 am
   
Un guardamotor magnetotérmico protege a los motores contra cortocircuitos y sobrecarga , no detecta la falta de fase. De todas maneras si el motor funciona con una fase menos , las otras dos se sobrecargarán y eso sí será detectado por el guardamotor. La protección por sobrecarga no es instantánea , debe transcurrir un tiempo hasta que el guardamotor actúa , el tiempo depende de la magnitud de la sobracarga. Así pues una falta de fase será detectada indirectamente por el guardamotor al sensar la sobrecarga en las otras dos fases. Si es necesario una respuesta más rápida a la falta de fase , entonces hay que instalar un relé detector de fase , pero ya hay que agregar un contactor.

pedro_464

Reputación

sin valorar Sab Jun 06, 2009 1:43 pm
   
Hola.
Es posible que el ajuste de disparo esté en un valor muy alto y por ello no desconecte. Debes medir el consumo del motor en condiciones normales (con las tres fases) y ajustar el guardamotor a ese valor, quizás sensiblemente superior, para que cuando falte una fase o bien aumente el consumo por un exceso de esfuerzo del motor (en caso de que se atasque), el guardamotor actúe. Es posible que debas reajustarlo varias veces hasta encontrar la posición adecuada en el tornillo de ajuste.
Un saludo.

filirey

Reputación

sin valorar Sab Jun 06, 2009 9:17 pm
   
Concuerdo con lo que te indica filirey. Para proteger al motor, se ajusta el guardamotor a la corriente nominal del motor y si quieres proteger al equipo, lo ajustas a la corriente de trabajo.
En ambos casos, el tiempo de operación es inverso, esto es que mientras más aumenta la corriente, el tiempo de operación será menor.
Saludos