| comentario del autor | Vie Jun 05, 2009 9:48 pm | |
|
Mi pregunta es, si todo esto pasa porque no tiene contactor? Muchas gracias Saludos. |
||
| solución | Sab Jun 06, 2009 9:09 am | |
|
|
||
| sin valorar | Sab Jun 06, 2009 1:43 pm | |
|
Es posible que el ajuste de disparo esté en un valor muy alto y por ello no desconecte. Debes medir el consumo del motor en condiciones normales (con las tres fases) y ajustar el guardamotor a ese valor, quizás sensiblemente superior, para que cuando falte una fase o bien aumente el consumo por un exceso de esfuerzo del motor (en caso de que se atasque), el guardamotor actúe. Es posible que debas reajustarlo varias veces hasta encontrar la posición adecuada en el tornillo de ajuste. Un saludo. |
||
| sin valorar | Sab Jun 06, 2009 9:17 pm | |
|
En ambos casos, el tiempo de operación es inverso, esto es que mientras más aumenta la corriente, el tiempo de operación será menor. Saludos |
||