| comentario del autor | Vie May 29, 2009 1:55 pm | |
|
|
||
| comentario | Sab May 30, 2009 4:28 pm | |
|
Potencia = 1,73 x V x I x cos fi. En estrella la tensión aplicada a las bobinas del motor es raiz de 1,73 veces menor a la de la linea y en triángulo = a la tensión de la línea (entre fases). Como no indicas la tensión de tu sistema, si es que fuera de 380V, es estrella tendrías 220V. http://www.ual.es/~jmruiz/PRACTICA6.pdf. Recuerda utilizar contactores con enclavamiento mecánico y en el control agregas enclavamiento eléctrico. http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SBC%200095%2000%20R1001_MainChangeover&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch&IncludeExternalPublicLimited=True Saludos |
||
| comentario del autor | Sab May 30, 2009 8:47 pm | |
|
|
||
| solución | Dom May 31, 2009 11:42 pm | |
|
http://www.mailxmail.com/curso-motores-corriente-alterna/arranque-estrella-triangulo http://www.maresa.com/pdf/01%20linea%20de%20control%20AEG/p%201-20%20arrancadores%20estrella%20triangulo.pdf http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081103155000AANmZF1 http://www.forosdeelectronica.com/about29797.html Saludos |
||