contactores y termico en estrella triangulo

comentario del autor Vie May 29, 2009 1:55 pm
   
en un arranque estrella triangulo donde se utiliza 3 contactores y un termico, como calculo la capacidad de los contactores que necesito para dicho arranque, si es un motor de 66kw, o cualquier otro motor.

astro80

Reputación

comentario Sab May 30, 2009 4:28 pm
   
La potencia se calcula con la formula:
Potencia = 1,73 x V x I x cos fi.
En estrella la tensión aplicada a las bobinas del motor es raiz de 1,73 veces menor a la de la linea y en triángulo = a la tensión de la línea (entre fases).
Como no indicas la tensión de tu sistema, si es que fuera de 380V, es estrella tendrías 220V.
http://www.ual.es/~jmruiz/PRACTICA6.pdf.
Recuerda utilizar contactores con enclavamiento mecánico y en el control agregas enclavamiento eléctrico.
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SBC%200095%2000%20R1001_MainChangeover&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch&IncludeExternalPublicLimited=True

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Sab May 30, 2009 8:47 pm
   
me refiero a los contactores y termico, que capacidad es la que debo utilizar en este caso se esta trabajando con alimentacion trifasica de 440V con motor de 66Kw, o con cualquier otro motor sea de 100HP, 150HP, 75HP,50HP,

astro80

Reputación

solución Dom May 31, 2009 11:42 pm
   
En el link te aclara.
http://www.mailxmail.com/curso-motores-corriente-alterna/arranque-estrella-triangulo
http://www.maresa.com/pdf/01%20linea%20de%20control%20AEG/p%201-20%20arrancadores%20estrella%20triangulo.pdf
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081103155000AANmZF1
http://www.forosdeelectronica.com/about29797.html

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación