Fijate que el circuito es sencillo, implementamos un relay con bobina de 220v y dos pulsadores (uno normal cerrado y el otro normal abierto).... el funcionamiento del circuito es el siguiente: Al pulsar el boton pulosador NA, energizamos la bobina del relay, ara que esta no se desenergize al soltar este pulsador, implementamos unos de los contactos NA del relay para realimentar la bbobina de este.... otro de los contactos NA del relay, sera el encargado de energizar la bobina del contactor (que este tambien tendra bobina de 200v).. Para detener la maquina, con tan solo pulsar el boton pulsador NC, cortamos la energizacion a la bobina del relay y sacamos asi el enclave que habia en este, por ende, se abririan los dos contactos que teniamos cerrados en el relay y sesaria la alimentacion al contactor.... te recomiendo, y se me paso por dolobu cuando lo dibujaba, que le coloques una parada de emergecia bipolar (la del tipo hongo)...si no sabes como colocarla, me dices y te hago el circuito completo... saludos amigo, y espero que te sea útil... |
||