| comentario del autor | Sab Sep 27, 2008 12:49 pm | |
|
Potencia del motor: 1 Hp Voltaje : 220 v , 3 fases RPM : 1800 Factor de potencia : 0.9 Distancia del arrancador hasta el motor : 100 mts Comentarios: El motor es de un extractor de aire ubicado en bodega. En teoría el motor consume 4.5 amps a plena carga. Segun he sabido con calibre 14 se puede alimentar este motor, pero considerando la distancia de 100 mts creo que no sería adecuado usar este calibre, mi duda es que si con calibre 12 es suficiente, espero me puedan asesorar. De antemano gracias. |
||
| asistió a la solución | Sab Sep 27, 2008 5:02 pm | |
|
De todas maneras por la distancia es recomendable el Nº 12AWG que tendrá menos pérdidas. Saludos |
||
| sin valorar | Vie Feb 13, 2009 4:38 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mar Feb 17, 2009 1:09 am | |
|
|
||
| sin valorar | Vie Abr 03, 2009 10:32 pm | |
|
|
||