Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Perdida de aislaciòn???????????

comentario del autor Jue Ago 06, 2009 11:06 am
   
HOLA GENTE!!!, si alguien me puede ayudar me salta la llave diferencial en un laboratorio revise todo desconectando los equipos de a uno y no encuentro la fuga yo pienso que son una de las dos estufas que perdieron aislacion que cuando se calientan me hacen saltar la llave, puede ser que sea eso?????? y como hago para ver si perdio aislaciòn sin no tengo megometro o algùn equipo sofisticado???????????????
Ah cuando me salta la llave no la puedo subir si dejo que pase un tiempo recien puedo levantarlas otra vez
Desde ya muchas gracias si pueden ayudarme

anibal_san juan

Reputación

asistió a la solución Jue Ago 06, 2009 9:35 pm
   
Cuando salte la diferencial, desconecta primero una estufa y revisa si se puede subir, si todavía salta, desconecta la otra. pero si aún no se puede subir, es otro artefacto el que la hace operar.
Con el método indicado, no necesitas medir la aislación. Después verás como la reparas.
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Vie Ago 07, 2009 10:54 am
   
Muchas gracias ennio!!!!!!!!!!!! ya identifique la estufa!!!!!!!!!

anibal_san juan

Reputación

asistió a la solución Vie Ago 07, 2009 8:22 pm
   
Para la reparación de la estufa, tienes que ver la posibilidad de cambio de calefactor.
No olvides valorar las respuestas obtenidas.
Valora ésta respuesta como solución, para que tengas 100%
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación



Hacer una pregunta