comentario del autor Lun Jul 07, 2008 5:23 am
   
tengo un porblema y esque no se como se comprueva el embobinado de un motor trifasico le salen 6 cables v1 u1 w1 y u2 w2 v2

es un motor de 50 CV y tiene un arranque estrella triangulo

si alguien me puediera decir como es el esquema interno para comprobar los bobinador estoy algo perdido en este tema


un saludo y muchas gracias por adelantado

aviario_Choche

Reputación

sin valorar Jue Jul 10, 2008 7:12 pm
   
Hola aviario_Choche
Si estás seguro que el motor es conexión estrella / triángulo, las conexiones son:
U1 entrada, U2 salida
V1 entrada, V2 salida
W1 entrada, W2 salida.

Debe medirse una resistencia baja de unos pocos ohms entre las parejas de entrada y salida.
Al estar las 6 puntas separadas, no debe haber continuidad entre U; V y W ya que son bobinas separadas.
Haz una tabla con los valores medidos entre los cables.

Saludos