instalacion de diferenciales

comentario del autor Mie Ago 05, 2009 12:06 am
   
Mi problema es el siguiente:

Tengo un automatico general de 32A. de ese se alimento un automatico de 25A. de ese se alimento un diferencial de 25A. de ese se alimento una barra tetrapolar, de esa se alimentaron 2 automaticos de 16A. por separado, de esos se alimentaron 2 diferenciales de 16A. uno para cada automatico y estos difernciales alimentan cada uno de ellos un circuito.

el problema que tengo es que al simular un corte se caen todos los automaticos incluso el de 32A. y los diferenciales no reaccionan.

les pido si me pueden dar una mano con esto y si me pueden mandar un diagrama de conección que diga donde y como se conectan los diferenciales .

muchas gracias de antemano..
christian

Christian alcalde

Reputación

sin valorar Jue Ago 06, 2009 12:29 am
   
Christian
Los cortocircuitos o sobrecarga entre fase y neutro, no son detectados por el diferencial como lo es una falla a tierra, en que sí se produce una diferencial entre la fase y el neutro.
La conexióin está bén hecha, de lo contrario estaría el diferencial operando permanentemente.
Se puede presentar a lo menos 3 conexiones diferentes.
Bipolar, fase y neutro
Trifásico equilibrado sin neutro
Trifásico + neutro, con consumos desequilibrados.

Saludos

Ennio Montenegro