comentario del autor Lun Ago 10, 2009 3:36 pm
   
Buenas tardes:
Tengo un generador electrico que trabaja las 24 horas del dia, todos los dias del año, el grupo es de 75kw/60hz en el dia tiene una carga de 27kw y durante las noche tiene una carga de 60kw, el problema es cuando trabaja ha baja carga el grupo consume mas aceite y cuando trabaja casi a a plena carga el crupo consume menos aceite como podre solusionar el problema.
Saludos
Roger

penocho

Reputación

sin valorar Mar Ago 11, 2009 11:00 am
   
Eso ya es un problema mecanico, va ser necesaria la reparacion del motor.
Carlos Alberto - Brasil

electricistaat

Reputación

comentario del autor Mar Ago 11, 2009 12:04 pm
   
Ya se reviso la parte mecanica, todo esta bien, ademas no es un solo generador si no son 4 generadores que tienen el mismo problemañ. Lo que tenia pensado es realizar una carga con pura resistencia asi hacer trabajar el generador casi a plena carga.