HP RPM 3000RPM 1500RPM 1000RPM 50HP 15 KVAR 20 KVAR 20 KVAR 100HP 25 KVAR 30 KVAR 30 KVAR su condensador puede estar enter 20 y 30 Kvar suerte.... |
||
| sin valorar | Jue Jun 26, 2008 11:44 pm | |
|
Si es sólo teórico lo que necesitas, tienes que dar todos los antecedentes que se indican. Un motor a plena carga consumirá la potencia nominal, pero con baja carga, también bajará la corriente consumida y su factor de potencia será también bajo. Por lo que se necesita saber cual es el factor de potencia que tiene en funcionamiento normal, que es la base para la corrección. Al estar siempre a plena carga, es mínimo lo que se tiene que corregir al tener el motor el FP a su máximo valor de diseño. Comenta y se te puede seguir ayudando. Saludos |
||