Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Duda sobre puesta a tierra

comentario del autor Sab Dic 27, 2008 10:55 pm
   
Hola soy nuevo en la comunidad me registre ya que tengo una duda con respecto a la conexion de la puesta a tierra. si yo mido un toma y obtengo los siguientes resultados:
1.- tierra y fase: 220v
2.- Fase y neutro: 220v
3.- Tierra y neutro: 0v
en la medicion Nª 3 esta mi problema, lo normal es que mida entre 0,1v y 0,4v. pero si me da: 0v clavado como si no apoyara la punta del tester ¿ significa que es muy buena la conexion o que no esta conectada ?.

dany66311

Reputación

asistió a la solución Lun Dic 29, 2008 12:53 am
   
Revisa si el neutro está conectado al mismo punto de tierra.
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Mie Dic 31, 2008 5:41 pm
   
voy a probar con eso gracias por tu ayuda y feliz año nuevo! saludos

dany66311

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos