comentario del autor Sab Jun 27, 2009 8:34 am
   
Hola comunidad. Tengo un pequeño problema con un cuadro de proteción que alimenta una bomba de una piscina. El cuado se alimenta en trifasico a 400/230 V, y daba servicio a una bomba trifasica. La bomba se sustituido por una monofasica y el presupuesto no da para sustituir las proteciones del cuadro. yo se que debo subtituir una de las fases por el neutro para alimentar la bomba. Mi pregunta es. Que hago con la fase que me sobra en el contactor, ¿ debo puentearla ? Y si es lo correcto me pueden explicar el porqué

hisado

Reputación

sin valorar Dom Jun 28, 2009 3:40 pm
   
La fase que sobra tienes que desconectarla y aislarla para no producir cortocircuitos.
El cambio de la protección de sobrecarga del motor, lo determina la diferencia de costo entre ésta y la motobomba.
Si la bomba cuesta por ejemplo unas 10 veces más la protección de sobrecarga, sin dudas que hay que cambiarla.
La protección del motor puede prevenir el cambio de varias motobombas.

Saludos

Ennio Montenegro