Correccion de factor de pot.

comentario del autor Mar Nov 11, 2008 5:54 pm
   
La pregunta es ¿es posible conectar un sistema de corrección de factor de pot. Reactiva automático, a la barra general de un tablero que posee un grupo electrógeno de emergencia (200kva), o puede ocasionar algún problema?

gracias

COORDINADOR20

Reputación

asistió a la solución Mar Nov 11, 2008 9:29 pm
   
De ser posible, es posible colocarlo pero con dispositivos que se llaman VARLOGIC que son los compensadores automaticos pero debes enfrentarte con otro drama que son los armonicos de la instalacion que debes tener especial cuidado para corregirlos o tratar de corregirlos.

jcar
Moderador
Reputación