| comentario del autor | Mar Nov 18, 2008 7:27 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Dom Nov 23, 2008 2:28 am | |
|
Te faltó anexar el diagrama. Lo que no indicas es lo que se requiere que haga el control. Puede llenar un tanque, vacialrlo etc. Se supone que se requiere llenar el tanque, por lo que tiene que tener switches de nivel de partida y parada, a menos que instales uno electrónico con varios electrodos como son: común; muy bajo; bajo; alto Y muy alto. Par que sea eficiente, es recomendable que cada bomba tenga un selector de 3 posiciones que permita funcionar en manual, en automático y en stand by. La operación manual se consigue directamente sin considerar los sensores de nivel. La selección de partida automática con el sensor de partida de la primera bomba y la stand by con la partida de la segunda bomba. La parada para ambas bombas lo haces con el de alto nivel y la luz con el de muy alto nivel, que podría relevarse para obtener un respaldo de paradas de las bombas. Comenta si entendiste la idea. Saludos |
||
| solución | Mie Dic 24, 2008 2:03 am | |
|
La idea es que cuando el presotato de la linea de agua de la bomba uno no detecte un flujo de agua, desactive este motor y active el segundo para que arranque automáticamente... Ambos motores tienen una llave para encendido manual. Se me paso por la cabeza ahora que te termine de armar y subir esto Si no me entendiste, consultame |
||