Como conecto un motor de 12 puntas 440 vol 125 hp cual es el equema para conectarlo,
sistema de control, circuito de potencia.
borneras de la caja de salida marcadas de la siguiente manera:

U1 V1 W1 U2 V2 W2

U6 V6 W6 U2 V2 W2

Datos de la placa del motor.
Tipo: QU280 M8/4bk IEC 34-1
potencia: 62/92 Kw 725 HP
Conexion: un triangulo serie/ dos estrellas paralelo.
F P : cos O.66/0.86.
Amp:101/122 Amp
Rpm:885/1775

Ultima edición por José A García M el Vie Ago 21, 2009 11:32 pm, editado 1 vez

José A García M

Reputación

asistió a la solución Vie Ago 21, 2009 10:46 pm
   
Amigo: si me dices en que tensión lo vas a conectar y los números o letras que tienen las conexiones del motor te puedo ayudar.

johacomachado

Reputación

comentario del autor Sab Ago 22, 2009 12:14 am
   
johacomachado escribió:Amigo: si me dices en que tensión lo vas a conectar y los números o letras que tienen las conexiones del motor te puedo ayudar.


Respuesta: para conectarlo a 440 vol. las letras y los numeros de las borneras son:
U1 V1 W1 U2 V2 W2

U6 V6 W6 U2 V2 W2

Grasias: {quote_ "johacomachado"]
Mi correo es arcmar0102@hotmail ,com

José A García M

Reputación

sin valorar Sab Ago 22, 2009 12:39 pm
   
José A García M escribió:
johacomachado escribió:Amigo: si me dices en que tensión lo vas a conectar y los números o letras que tienen las conexiones del motor te puedo ayudar.


Respuesta: para conectarlo a 440 vol. las letras y los numeros de las borneras son:
U1 V1 W1 U2 V2 W2

U6 V6 W6 U2 V2 W2

Grasias: {quote_ "johacomachado"]
Mi correo es arcmar0102@hotmail ,com

johacomachado

Reputación

sin valorar Sab Ago 22, 2009 8:43 pm
   
johacomachado escribió:
José A García M escribió:
johacomachado escribió:Amigo: si me dices en que tensión lo vas a conectar y los números o letras que tienen las conexiones del motor te puedo ayudar.


Respuesta: para conectarlo a 440 vol. las letras y los numeros de las borneras son:
U1 V1 W1 U2 V2 W2

U6 V6 W6 U2 V2 W2

Grasias: {quote_ "johacomachado"]
Mi correo es arcmar0102@hotmail ,com

Jose: según la placa del motor tienes un motor de dos velocidades que conectándolo en triángulo serie tienes una velocidad y en estrella paralelo otra.
Lo que no puedes es variar la tensión de alimentación. solo lo puedes conectar en la tensión para la cual fue fabricado.

johacomachado

Reputación

comentario del autor Dom Ago 23, 2009 6:28 pm
   
José A García M escribió:Como conecto un motor de 12 puntas 440 vol 125 hp cual es el equema para conectarlo,
sistema de control, circuito de potencia. entiendo que son dos motores en un baja y alta velocidad.
borneras de la caja de salida marcadas de la siguiente manera:

U1 V1 W1 U2 V2 W2

U6 V6 W6 U2 V2 W2

Datos de la placa del motor.
Tipo: QU280 M8/4bk IEC 34-1
potencia: 62/92 Kw 725 HP
Conexion: un triangulo serie/ dos estrellas paralelo.
F P : cos O.66/0.86.
Amp:101/122 Amp
Rpm:885/1775

José A García M

Reputación

sin valorar Vie Sep 25, 2009 8:27 pm
   
El motor es Dalander buscalo en la web que sale un diagrama de las diferentes conecciones.Tiene 2 velocidades, pero internamente esta conectado, fijate en el dibujo.