| comentario del autor | Mar Jul 28, 2009 10:28 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 9:45 pm | |
|
Ahora llamaremos a los dos bornes de trabajo A y B. Llamaremos a los bornes de arranque C y D. Conectamos A y C al polo vivo (fase) y conectamos B y D al polo neutro y el motor girará en un sentido (por ejemplo hacia la derecha). Si conectamos A y D al polo vivo (fase) y conectamos B y C al polo neutro y el motor girará en el sentido opuesto (siguiendo el ejemplo anterior girará hacia la izquierda). De acuerdo a lo que expresas en la descripción que diste el interruptor de encendido es un interruptor simple, en cambio el que hace la inversión debe tener dos bornes de entrada y cuatro bornes de salida para poder conectar los cuatro conductores que alimentarán las dos bobinas. |
||