Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Conexión de medidor

comentario del autor Mie Nov 07, 2007 8:35 am
   
Estimados, el inconveniente es el siguiente, he cambiado los 3 transformadores de intensidad que informaban el consumo a un medidor de energía, pero al empezar a tomar lectura me doy con que el medidor ahora descuenta, o sea que esta girando el disco en sentido contrario.
¿Qué puedo haber conectado mal?

fra-rod

Reputación

comentario Mie Nov 07, 2007 8:52 am
   
Hola fra-rod

Invertí dos de los trafos de intensidad al medidor.

Suerte.

Oscar.........Buenos Aires

feroshe

Reputación

sin valorar Sab Nov 10, 2007 6:03 pm
   
fra-rod escribió:Estimados, el inconveniente es el siguiente, he cambiado los 3 transformadores de intensidad que informaban el consumo a un medidor de energía, pero al empezar a tomar lectura me doy con que el medidor ahora descuenta, o sea que esta girando el disco en sentido contrario.
¿Qué puedo haber conectado mal?


Hola
Sabes que existe uno de los foros para buscar economizar energía eléctrica.
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/76550.html

Varias personas pagarían conseguir lo que tú lograste.......Hacer descontar al medidor.

Hablando ahora en serio, solamente las empresas distribuidoras de energía eléctrica son las autorizadas para intervenir los medidores o remarcadores. Tienen que certificar que lo integrado por el medidor corresponde a lo real.
O piensas llamar a la compañía distribuidora para certificar una vez cambiados los TTCC.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

sin valorar Sab Nov 10, 2007 7:21 pm
   
Hola Ennio, supuse que fra-rod se refería a un medidor de energía o de Potencia de un tablero, no de la compañía.
Los medidores de medición de consumo, no llevan T.I.

fra-rod sería bueno que aclares y que digas como te fue.

Oscar

feroshe

Reputación

sin valorar Dom Nov 11, 2007 11:03 am
   
feroshe escribió:Hola Ennio, supuse que fra-rod se refería a un medidor de energía o de Potencia de un tablero, no de la compañía.
Los medidores de medición de consumo, no llevan T.I.

fra-rod sería bueno que aclares y que digas como te fue.

Oscar


Hola Feroshe
Los medidores aunque trifásicos pero de baja potencia no traen TTCC como tampoco TTPP, ya que sus corrientes y tensiones son bajas. No así los industriales, en que su alimentación es en media tensión.

Saludos
Ennio

Ennio Montenegro

Reputación

sin valorar Dom Nov 11, 2007 12:09 pm
   
Hola Ennio

Pregunta, ya que no trabajo en MT.
No se como es en Chile, pero acá que yo sepa no tienen acceso.

Una persona cualquiera tiene acceso a los T.I en media tensión??
Porque para eso si o si se tiene que pedir corte de suministro.

Oscar

feroshe

Reputación

sin valorar Lun Nov 12, 2007 11:03 pm
   
feroshe escribió:Hola Ennio

Pregunta, ya que no trabajo en MT.
No se como es en Chile, pero acá que yo sepa no tienen acceso.

Una persona cualquiera tiene acceso a los T.I en media tensión??
Porque para eso si o si se tiene que pedir corte de suministro.

Oscar


Oscar

Acá es la compañía eléctrica la que certifica los medidores.
Los medidores industriales normalmente son de propiedad de ésta y tienen solamente la parte integradora, los ttcc y ttpp forman parte de la instalación y no son de su propiedad. Al hacer un cambio, la cia. tiene que volver a certificarlo.

Esperemos a que fra-rod responda para saber el medidor que está interviniendo.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos