como verificar el ohmmeage de un motor trifasico de tornill

comentario del autor Sab Sep 13, 2008 8:59 pm
   
como verificar el ohmmeaje de un compresor trifasico de tornillo de 125 tir

victor manuel diaz perzab

Reputación

sin valorar Dom Sep 14, 2008 1:40 pm
   
Hola Victo
La resistencia ohmica en todos los motores es baja y mucho más en motores de mayores potencias, llegando a mili ohms. Lo importante de la resistencia es que sea pareja entre bobinados.
Lo que realmente limita la corriente es la reactancia inductiva del motor.
Otra de las verificaciones que se debe hacer el la resistencia de aislamiento con el megger.

Saludos

Ennio Montenegro