| comentario del autor | Sab Sep 19, 2009 4:57 pm | |
|
james cruz. |
||
| sin valorar | Lun Sep 21, 2009 9:35 pm | |
|
De ser así la potencia de cada máquina es de 220V x 50A = 11000W = 11KVA Como tienes que conectar 4 máquinas es indudable que no puedes tener cargas equilibradas. Por lo tanto tenes que tomar la carga mayor que es la suma de 2 máquinas = 22KVA. Como el sistema es trifásico tiene que ser un transformador de 22KVA x 3 fases que es igual a un trafo de 66KVA. Debes usar un transformador de 75KVA que es una potencia estandar de trafos. Espero haber podido ayudarte. Si no es así aclará la caracteristicas de las soldadoras y si el sistema es en estrella o en triángulo Saludos de Uruguay Juan.- |
||
| comentario del autor | Mar Sep 22, 2009 1:18 pm | |
|
james cruz. |
||