Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Calculo de capasitores correccion coseno fi

comentario del autor Mie May 06, 2009 4:59 pm
   
Tengo la energia activa, la la reactiva y las potencias de una fábrica
Como calculo el tamaño de capacitores
Energ activa:15443 Kw h
Energ reactiva: 19921Kw h
Tangente fi 1.29
Potencia registrada: 25 KW
Con un capacitor de 30 Kw esta ok o es otro el cálculo?

chachoelizalde

Reputación

sin valorar Vie May 22, 2009 12:23 am
   
Hola chachoelizalde
Tienes mal los cálculos. La energía activa ni reactiva son datos válidos para calcular los condensadores. Por lo mismo la Tg fi y la potencia del condensador están incorrectas
Se necesita saber la potencioa activa y aparente instantánea.
El link te indica cómo corregirlo.
http://www.sebyc.com/descargas/reea/schneider/Tomo_E.pdf
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos