Necesito asesoramiento sobre la conexión de las llaves termomagneticas y disyuntor. El inspector de la Coop indica que la conexión es: Medidor-Termomagnetica-Disyuntor-Tablero (de la bommba). Es correcto? Es la unica forma? (El tablero de la bomba viene armado de fábrica y cuenta con las protecciones necesarias) |
||
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 7:45 pm | |
|
Aunque funcionalmente es igual una u otra manera de conexión, la manera segura es la que indica el inspector. La razón es que la unidad disyuntora diferencial no tiene la función de sobrecarga y cortocircuito, por lo que si se produjese un cortocircuito en el disyuntor, lo único que queda para despejar la falla es la protección del medidor. En cambio al tener el termomagnético y después el disyuntor, será el termomagnético quién despeje la falla. Saludos |
||