comentario del autor Vie Abr 18, 2008 7:42 pm
   
buenas tardes necesito saber como sacar el calculo para un calibre de cable para cablear un alimentador de 200mts de distancia esto es para un site.

luis elizalde

Reputación

asistió a la solución Vie Abr 18, 2008 10:47 pm
   
Necesito los datos del alimentador para poder ayudarte.

pibexbaldo_sanpedro

Reputación

comentario del autor Dom Abr 20, 2008 4:21 pm
   
necesito saber como determino el calibre de cable que debo instalar. la distancia aproximada es de 200mts, esto es para alimentar sistemas (site), requiero de 3 fases y un neutro con su tierra fisica, este (sitio) tiene un consumo de 12000 watts y va a un tablero quo20 trifasico, el cable va a viajar por una charola que va desde la subestacion que se encuentra en sotano 2 y corre por una vertical hasta piso 12 donde se encuentra el tablero de distribucion.esto tiene como finalidad, que el (site) que de conectado a la planta de emergencia del edifico, claro va en el trasfer. esto es para que cuando se balla la luz no seles caiga el sistema a ese nivel. les agradeseria mucho su respuesta pronta , deante mano muchas gracias.

luis elizalde

Reputación

sin valorar Jue May 01, 2008 10:26 pm
   
No aclaras cual es la tensión de fase a neutro ni tienes indicado en tu perfil de que pais eres, pero por tu forma de expresarte puede que seas de algun pais que usa 110 volts, de ser asi tendrías mas de 36 amperes por fase, y por el largo de cable para tener una pérdida de tensión reducida deberías usar un cable armado de 3 X 25mm2 + 16 mm2 de neutro, y un cable de tierra de 10 mm2, en el tablero de alimentación deberías poner un seccionador a fusibles tipo NH de 75 Amp, y en el extremo de la carga una llave termomagnética de 50 Amp, y ten en cuenta que siempre que quieras revisar los fusibles debes primero cortar la llave termomagnética.-

Miguel May Landa

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos