Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Lun Jul 14, 2008 8:59 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Lun Jul 14, 2008 9:22 pm | |
|
(http://www.elecond.com.ar/)
SUERTE |
||
| sin valorar | Mar Jul 15, 2008 9:45 pm | |
|
Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podamos ayudar de una mejor manera. En Argentina exigen un cos fi superior a 0,85, me sorprende el cos fi que te exigen, tan cerca de 1. Suerte. Oscar |
||
| asistió a la solución | Mie Jul 16, 2008 1:58 pm | |
|
Hace una compensacion invididual de motores
Toma el 95% del producto de la corriente por la tension del motor trabajando a regimen maximo. Con ese dato vas a la casa de materiales electricos y por tabla o soft te van a indicar el capacitor adecuado. Una aclaracion, la compañia debe el valor redodndeado, si tenes 0.9456 por ejemplo, se considera 0.95 Exitos! |
||
| sin valorar | Vie Jul 18, 2008 8:19 pm | |
|
Los medidores de potencia reactiva, no discriminan si es inductiva o capacitiva. Al tener correctores del FP a un valor mayor al requerido, el medidor integrará como un mal factor de potencia, siendo que estás aportando al sistema. Tal como dice daniel, tienes que corregir el FP en cada motor. Saludos |
||