Ajuste del coseno de Fí a valor permitido por la compañía el

comentario del autor Lun Jul 14, 2008 8:59 pm
   
Hola,necesito información útil y práctica para poder ajustar el coseno de Fí a valores ,que son permitidos por la compañía que suminstra la energía eléctrica,tengo una lectura de factor de potencia (coseno de Fí) de 0.9309,siendo el mismo inferior a 0.95,que es lo establecido como minimo por la compañía eléctrica,la instalación es trifásica y tiene capacitores instalados de 33.5 microfaradios/450 volts pero sigo teniendo lecturas de factor de potecia inadecuadas (0.9309),gracias por la asistencia técnica.-Lunes 14/07/2008-

alepupa

Reputación

sin valorar Lun Jul 14, 2008 9:22 pm
   
Entra a la pagina de ELECOND O LEYDEN
(http://www.elecond.com.ar/)

  1. Corrección del factor de potencia en presencia de armónicas (PDF)

  2. Limitación de las corrientes de inserción (PDF)

  3. Tabla de correción del factor de potencia (PDF)

  4. Tabla de corrección del factor de potencia para motores (PDF)

  5. Instalación, mantenimiento (PDF)

SUERTE

COORDINADOR20

Reputación

sin valorar Mar Jul 15, 2008 9:45 pm
   
Hola alepupa

Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podamos ayudar de una mejor manera.

En Argentina exigen un cos fi superior a 0,85, me sorprende el cos fi que te exigen, tan cerca de 1.

Suerte.

Oscar

feroshe

Reputación

asistió a la solución Mie Jul 16, 2008 1:58 pm
   
Si, es raro como mucho la penalizacion puede ser hasta 0.9 y bonificado FP superiores.

Hace una compensacion invididual de motores




Toma el 95% del producto de la corriente por la tension del motor trabajando a regimen maximo. Con ese dato vas a la casa de materiales electricos y por tabla o soft te van a indicar el capacitor adecuado.

Una aclaracion, la compañia debe el valor redodndeado, si tenes 0.9456 por ejemplo, se considera 0.95

Exitos!

daniel zanella

Reputación

sin valorar Vie Jul 18, 2008 8:19 pm
   
Hola
Los medidores de potencia reactiva, no discriminan si es inductiva o capacitiva. Al tener correctores del FP a un valor mayor al requerido, el medidor integrará como un mal factor de potencia, siendo que estás aportando al sistema.
Tal como dice daniel, tienes que corregir el FP en cada motor.

Saludos

Ennio Montenegro