Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Sab Abr 19, 2008 6:08 pm | |
|
es corriente monofasica de 230 volt soy de colonia uruguay desde ya muchas gracias |
||
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 6:50 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:08 pm | |
|
Es un tema medio complicado este, yo diria que falta una par de datos mas para sacar deducciones... estos pueden ser: 1.Donde esta colocada la PAT (descripción de zona, valores de las mediciones con telulimetro, y distancia otra instalación y o casa) 2.Como esta comprendido tu tablero principal (material de la caja, como esta implementada la PAT en el resto del circuito) 3.Que artefactos tiene que sean de carga inductiva o requieran de un capacitor para arranque 4.Probaste dejar el térmico y el disyuntor sin carga para ver si seguías teniendo esos ruidos?? 5.Prueba desconectar la PAT y fijate si tienes los mismo ruidos...quiza este teniendo una corriente de retorno no deseada producto de alguna perdida o bien por estar en cercanías de una PAT con problemas... comentanos amigo...saludos |
||
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:09 pm | |
|
entre que medis la tension de jabalina. si lo medisa con el neutro de la instalacion el que tiene tension es el neutro respecto de tierra y esa es la razon por que hay que conectar siempre una buena tierra |
||
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:12 pm | |
|
Preguntaba medis la jabalina contra que ?? Con el tester una punta en la jabalina y la otra punta en donde ?? |
||
| comentario del autor | Sab Abr 19, 2008 7:30 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:47 pm | |
|
PAT = puesta a tierra No entiendo el tema de la picina . Vamos a ver que ese misterioso problema que viene de la tierra... hasta el lunes.. saludos |
||
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:51 pm | |
|
PAT significa "Puesta a Tierra"... Precisamente te preguntaba si tenias equipos con capacitores de compensación o comúnmente llamados de arranque, ya que un capacitor pinchado o bien que este cargándose con una perdida, puede darte estos fenómenos con una exactitud en cuanto a tiempos, ya que estos tienen un tiempo determinado para su carga... Esperamos al lunes tus comentarios sobre las pruebas...saludos |
||
| asistió a la solución | Dom Abr 20, 2008 3:08 am | |
|
|
||
| solución | Dom Abr 20, 2008 3:16 pm | |
|
sobre instalaciones electricas Medida de la resistencia de la toma de tierra en edificios comerciales, residenciales y en plantas industriales (1ª parte) Medida de la resistencia de la toma de tierra en edificios comerciales, residenciales y en plantas industriales (parte final) Esquemas de conexión a tierra en Baja Tensión- Características generales
|
||