Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Sab May 31, 2008 4:53 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Lun Jun 02, 2008 5:32 pm | |
Leonel Lopez escribió:los motores electricos triplican su amperaje al momento del arranque por lo tienes que conectarle una pastilla de 30 amp, Hola chano46 Disculpa Leonel pero eso esta mal. Un motor de 3/4 HP a 110 V, es aproximadamente 5,5 A La elección de la térmica no se hace para la corriente de arranque sino para la corriente nominal. Las térmicas vienen preparadas para esa corriente de arranque, por lo tanto con una térmica de 16 A y cable de 2,5 mm2 te sobra. Y si utilizas una térmica Tipo G podes colocarle tranquilamente una de 10 A Suerte Oscar Solución
|
||