| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 8:13 pm | |
|
|
||
| comentario | Lun Jun 30, 2008 9:07 pm | |
Las dos termicas de ahora estan en serie y no es posible impedir que reaccionen simultaneamente porque los valores de corriente estan muy cercanos y las curvas de proteccion son muy similares para un corto franco. |
||
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 9:18 pm | |
daniel zanella escribió:Lo que sucede es que una proteccion es redundante, solo tenes que instalar una termica por circuito a protejer, traslada la termica del tablero al garaje. Tenes un error de interpretación Daniel Zanella,La térmica de 16 A es la protección general del tablero principal. El diyuntor es la protección general del tablero seccional. Las té4rmicas de 10 A son las protecciones de circuitos de uso. Ninguna es redundante y todas ellas son obligatorias. El problema esta en las térmicas, o funcionan mal, o son de distintas marcas, o de distinto tipo, o mala calidad. Hola Daniel Gherardi Da todos los datos de cada una de las térmicas: Amperaje, Tipo (letra), Marca, etc. Y si podes da el diámetro de los cables que salen de cada una de ellas. Suerte. |
||
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 9:32 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 9:37 pm | |
|
Primero las térmicas son malas, las dos marcas. Lo primero que podes hacer es colocar una en el pilar de 20 A, que es la correcta para ese diámetro del conductor. Te recomiendo Tubio o siemens. Suerte. Oscar - Solucion - |
||
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 9:39 pm | |
|
|
||
| comentario | Mar Jul 01, 2008 7:56 am | |
|
|
||
| comentario del autor | Mar Jul 01, 2008 1:38 pm | |
|
|
||