| comentario del autor | Lun May 12, 2008 10:57 am | |
|
|
||
| solución | Lun May 12, 2008 11:10 am | |
|
S.M. |
||
| asistió a la solución | Lun May 12, 2008 1:07 pm | |
|
Para trabajar seguro corta la luz, cortas los cables y los encintas, sacas el tablero viejo y pones la termica, colocas los cables: los que traen tension van por arriba y los que van a tu casa salen por abajo. Siempre con la palanca de la termica abajo, das la luz y despues subis la palanca. Buenas termicas son Merlin Gerin, Siemens, General Electric. |
||
| comentario | Lun May 12, 2008 1:45 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Lun May 12, 2008 2:32 pm | |
|
Como índico torres.electronico, faltan más datos. Primero la térmica no se dimensiona por el consumo, sino por la dimensión de los cables que tienes. Es decir que para saber que térmica debes colocar, primero tienes que indicar el diámetro de los cables que van a salir de esa térmica- Segundo, no es lo mismo un fusible de 30 A que una térmica de 30 A, los fusibles se queman al momento de pasar mas de 30 A, las térmicas no, tienen un tiempo que es bastante considerable y que esta en función a que los cables también tienen ese tiempo, por tal motivo se produce un calentamiento en el cable que los lleva al deterioro de su aislación y posteriores fallas. Para tener una idea un cable de 1,5 mm2 de diámetro, lleva una térmica de 10 A; uno de 2,5 mm2 una de 16 A y uno de 4 mm2 una de 25 A. Completa tu perfil, así sabemos de donde sos. Suerte. Oscar |
||
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 8:56 am | |
|
|
||