disyuntor- actua sin puesta a tierra?

comentario del autor Sab May 17, 2008 8:07 pm
   
Hola amigos, tengo una duda sobre un diyuntor, en mi departamento realize toda la istalacion nueva de electricidad coloque un diyuntor de 25amp, con sens de0,03 con una termomagnetica de 20amp, todo funciona muy bien, la duda mia es que no tengo puesta a tierra y quisiera saber si en caso de una fuga de o baja ailacion el diyuntor se activa igual. muchas gracias . saludos

tony71

Reputación

asistió a la solución Sab May 17, 2008 8:31 pm
   
hola si sin dudas ante cualquier fuga a tierra el diferencial se dispara (salvo mejor opiniòm)

herr man

Reputación

solución Dom May 18, 2008 4:51 am
   
Mientras la corriente que entra por fase sea igual a la que sale por el neutro no salta. Cuando tenes una fuga se deriva corriente por otro lado, aparece el desequilibrio y ahi salta.

El tema es que si no tenes puesta a tierra, en caso de fuga la corriente en ves de derivar por tierra lo hace a traves tuyo.

daniel zanella

Reputación

asistió a la solución Dom May 18, 2008 5:54 pm
   
Como dijo Daniel, la cantidad de corriente que entra por un terminal tiene que salir exactamente por el otro.
Cuando hay alguna diferencia (tan chica como 30 miliamperes y tan rapida como 0.03 de segundo)), porque hay una perdida de corriente actua el disyuntor.
Si tiene puesta a tierra mejor, en caso de falla del disyuntor.

jorgedeclaypole1

Reputación

comentario Lun May 19, 2008 11:05 am
   
Hola
Tal como dice Miguel y Jorge, el disyuntor operará sin lugar a dudas ante una falla a tierra, pero como la instalación no la tiene, desgraciadamente ésa descarga se producirá al tocar el artefacto que esté con problemas de aislamiento.
Es conveniente que se ponga tierra a toda la instalación, así se descargará por tierra y no por las personas.
Como no tienes tu perfil lleno, no sé si donde vives es oblicgatoria la puesta a tierra.

Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

comentario del autor Lun May 19, 2008 8:16 pm
   
gracias muchachos por las respuestas que me dieron, me fueron muy utiles.
me voy a poner cuanto antes la puesta a tierra. saludos
juan

Debes valorar las respuestas, cualquier duda, consulta aqui

tony71

Reputación

asistió a la solución Mar May 20, 2008 12:42 pm
   
Ennio Montenegro escribió:Como no tienes tu perfil lleno, no sé si donde vives es obligatoria la puesta a tierra


La puesta a tierra es obligación en todas partes, ya es una norma estandarizada mundialmente y esta incluida dentro de las normas de calidad ISO como requerimiento a cumplir para la certificación... De ahí, a que le den bolilla, es otra historia...
Hay normas, que permiten edificaciones con las instalaciones sin PAT, siempre y cuando estas hayan sido confeccionadas antes de que estuviera como obligación incluirlas en los circuitos, no obstante, se recomienda tener en la instalación un PAT, ya que si no la tienen, muchas de las garantías que ofrecen las prestadoras del servicio de energía caducan; Sumado a que estamos expuestos a ser el puente de descarga....
Saludos

torres.electronico
Moderador
Reputación



Hacer una pregunta