Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Sab Jul 05, 2008 11:34 pm | |
|
gracias de antemano. |
||
| sin valorar | Dom Jul 06, 2008 1:15 pm | |
|
Para balancear cargas lo que tienes que hacer es saber con mucha exactitud los consumos en todo momento de las cargas monofásicas. Primero tienes que calcular que carga total tienes de los consumos monofásicos y repartirlos en forma semejante en cada uno de ellos. También tienes que saber los factores de simultaneidad de todos ellos, es decir en que momento están consumiendo esas cargas, es decir tienes que hacer un estudio de tiempos. Por ejemplo motores monofásicos o luces que trabajan en distintos momentos te llevan a errores en el equilibrio de cargas. Todo esto es si podes dividir esas cargas, a veces no es posible por el diseño de esa instalación, esto se hace en el momento de diseñarla, lo que sucede que luego se van agradando cargas y se toman de donde se pueden. En forma práctica, tomas el consumo en Amperes de cada fase y vas sacando de la de mayor consumo a la de menor consumo, hasta hacerla lo mas equilibrada posible. Suerte Oscar |
||
| solución | Lun Jul 07, 2008 7:55 am | |
|
Si es para presentar para verificacion, lo que tenes que hacer es partir de cero calculando la potencia total simultanea demandada , distribuir las cargas y rehacer los planos electricos y la instalacion, no hay otra. Si es por un tema de ahorro en la facturacion, con distribuir como te aconseja feroshe y compensar el factor de potencia es suficiente. Saludos |
||
| comentario del autor | Jue Jul 10, 2008 11:35 pm | |
|
me fue de gran ayuda sus comentarios........ gracias! |
||