El circuito basico es este, hay automaticos o incluso bombas traen todo incluido.
S es la bomba PM sensor de nivel bajo (poca agua) A1 sensor de nivel alto (desborde) R es el contacor que por un lado comanda la bomba y por el otro memoriza la orden, para evitar zapateos del contactor al fluctuar el nivel del tanque. Alimentas todo a traves de termica y cable adecuado, sin saber la potencia en HP o VA de la bomba no se pueden dimensionar. Exitos! |
||
| solución | Dom Jul 27, 2008 3:51 pm | |
(para ver la imagen completa, cambiar resolución de la pantalla, o bien si usas mozilla firefox, clickear con el boton derecho y elegir ver imagen...para el caso en que naveguen con IE, copiar la ruta de enlace da la imagen y pegarla en el navegador ) Como veras, es una simple conexion en serie, donde tenemos 3 condiciones distintas.... Para que la bomba funcione el presostato (esto esta sujeto a modificaciones, si quieres lo implementas, y si no, no se implementa - mas que nada esta para proteger la bomba ante falta de presencia de agua... para el caso, puedes sustituirlo por un varistor), el interruptor de ON-OFF y el sensor de tanque, tienen que estar cerrados....si alguno de estos tres estuviera abierto, no cierra el circuito y no se energizaría la bobina del contactor... saludos |
||
| comentario | Dom Jul 27, 2008 6:10 pm | |
|
|
||
| comentario | Dom Jul 27, 2008 6:19 pm | |
|
Exitos! |
||